Aeromax3 ACI- 296048 - Ne fonctionne plus en PAC - INFO24 INF 24

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Laude,

    effectivement T01 correspond à la température d'air aspiré et si sa valeur instantanée est incohérente avec la température ambiante alors 2 cas sont possibles:

    Attention, lors du relevé de températures, prenez bien la valeur T01 instantanée et non les mini/maxi. 

    - le jeu de sondes 029279 est mal connecté -> repositionnez le connecteur sur la régulation

    - la sonde est HS -> remplacer le jeu de 3 sondes ref 029279

    - la régulation ne prend plus en compte la température -> remplacer le boitier de régulation 029282 

    Je suis dans le coin si besoin, 

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    pierre laude

    Bonjour Gael,

    Merci pour votre réponse, le jeu de sonde est neuf et bien connecté sur le boitier, donc reste le boitier de régulation.

    "Je suis dans le coin si besoin" = vous intervenez chez les clients ?

    ...