Aeromax3 ACI- 296048 - Ne fonctionne plus en PAC - INFO24 INF 24
Bonjour la communauté,
Voici mon problème ( début de diag ) :
J'ai un défaut "INF 24" sur l'affichage du boitier, j'ai parcouru la FAQ et j'ai relevé les valeurs de T01 (102°C) T02 (18°C) et fais les tests PAC+FAN+ELEC+VGC (tous OK + FAN sur bonne position). L'entretien est OK.
Avec la compilation des messages du forum et puisque les tests sont bon, j'ai commandé le faisceau 029279 qui gère les sondes de températures.
Après échange et remise sous tension la valeur de T01 est toujours de 103°C, Au passage le mode opératoire livré avec le cable est un très bon support :-). Il n'y a pas de remise à zéro (calibrage) après échange ?
Donc retour au point de départ :-(, le chauffe eau lance le ventilateur (vitesse maxi pendant 5 min), puis il s'arrete et l'appoint électrique prends le relais. le défaut "INF 24" apparait régulièrement. Pourriez vous me conseiller sur la pièce qui pose problème ?
Dans l'atente de vous lire et merci pour l'aide que vous apportez.....
-
Bonjour Monsieur Laude,
effectivement T01 correspond à la température d'air aspiré et si sa valeur instantanée est incohérente avec la température ambiante alors 2 cas sont possibles:
Attention, lors du relevé de températures, prenez bien la valeur T01 instantanée et non les mini/maxi.
- le jeu de sondes 029279 est mal connecté -> repositionnez le connecteur sur la régulation
- la sonde est HS -> remplacer le jeu de 3 sondes ref 029279
- la régulation ne prend plus en compte la température -> remplacer le boitier de régulation 029282
Je suis dans le coin si besoin,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.