Aeromax 4 réglage VMC

Commentaires

9 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Princet,

    le débit de l'Aéromax VMC 4 est paramétré selon les informations que vous renseignerez dans le menu Installateur -> Paramétrage -> Ventilation (voir copie ci-dessous).

    Dans ce menu, vous devrez renseigner:

    - Les pièces d'extractions (pièces humides) et leur nombre: Cuisine; salle de bains, WC, autres pièces (cellier par ex)

    - Le type de bouches d'extraction: Hygro ou Auto

    - La pression aux bouches avec un mesureur de pression

    Nous vous rappelons que l'Aéromax VMC est mis en oeuvre en Auto réglable ou hygroréglable c'est à dire:

    - que les menuiseries des pièces de vie devront être équipées d'entrées d'air 

    - de prévoir 1 cm sous les portes de distribution pour une bonne circulation d'air

    Si ces préconisations ne sont pas respectées, l'aspiration d'air mettra les pièces en dépression avec le phénomène que vous observerez sur votre porte d'entrée.

    Si ces préconisations sont respectées et que le phénomène est toujours présent, je vous suggère d'en faire par à votre installateur ou votre revendeur dans le cadre de la garantie.

    Merci de votre confiance,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Xavier PRINCET

    Bonjour,

    merci pour votre réponse.

    Nous avons suivi vos recommandations et tout est rentré dans l'ordre.

    Merci !

    Xavier

    1
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    MATTHIEU BOUSSICAUT

    Bonjour,

    Je rebondis sur ce fil de discussion, car j'ai le même problème. Et en ce qui me concerne, impossible de régler le débit. Quel que soit le nombre de pièces que j'entre, le débit reste le même, et visiblement au "maximum" puisque quand j'effectue le test en "vitesse 1" le débit diminue très clairement pendant les 300s du test...
    D'autre part, je ne vois pas non plus ou paramétrer le type de bouche (hygro ou auto, dans mon cas, ce sont des autoreglables). Les seules options que j'ai sont le paramétrage des pièces (qui ne change absolument rien, donc) et la pression des bouches, qui me demande si la pression est bien comprise entre 80 et 160 kPa... A ce niveau soit je dis oui, et il ne se passe rien, soit je dis non, et il me dit de vérifier mon réseau aeraulique (et il ne se passe rien d'autre non plus...).

    Pourriez-vous m'aider SVP ? Y-a-t-il un branchement physique qui le forcerait en vitesse max en permanence ?

    Merci par avance,

    Matthieu

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Xavier PRINCET

    Bonjour,

    pour ma part, j'ai résolu le problème en changeant toutes mes bouches.

    Le chauffe-eau s'ajuste tout seul aux ouvertures laissées.

    Vous pouvez-faire le test, que j'ai fait à l'époque, vous bouchez une des bouches, avec un sac plastique par exemple (attention de ne pas le faire avaler) et vous verrez qu'au bout de quelques secondes, le débit du chauffe-eau va diminuer.

    Réglez le bon nombre de pièces, le chauffe-eau fera le reste en fonction du débit que vous lui offrez par les bouches. A mon sens, ce sont vos bouches autoréglables qui propose trop d'ouverture au chauffe-eau.

    Après, je ne suis pas du tout spécialiste, je vous fais simplement part de mon retour d'expérience.

    Cordialement,

    Xavier

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    MATTHIEU BOUSSICAUT

    Bonsoir,

    Merci beaucoup, c'est ce que je craignais... Je vais essayer cela, car effectivement j'avais aussi cru comprendre que le débit s'adaptait "intelligament" ...

    Bonne soirée,

    Matthieu

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Messieurs,

    en effet, l'Aéromax VMC4 adapte sa vitesse de ventilation à la pression du réseau aéraulique. Si vous êtes équipé de bouches Autoréglables, l'ouverture totale des bouches fera que le débit sera au minimum à 140 Pa (Pascal). Dans des petits logements où lorsque le chauffe-eau est proche des pièces de nuit, le bruit aéraulique peut être gênant.

    La mise en oeuvre de bouches Hygroréglables peut être une solution mais à tester avant tout acahat. Votre installateur peut aussi vous aider sur vos choix.

    @Monsieur Princet,

    Nous sommes ravis de votre retour et votre contribution ici. En tant que marque française, nous faisons de notre priorité la "satisfaction de nos clients". 

    Votre témoignage en est la preuve. 

    N'hésitez pas à le relayer sur la page Facebook de la marque Thermor  ​https://fr-fr.facebook.com/thermorfrance/

     

    L'équipe du service consommateur Thermor vous remercie pour votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    MATTHIEU BOUSSICAUT

    Bonjour,

    Oui, en effet, le problème est que j'ai très peu de pertes de charges dans le réseau, qui est assez "direct", et que du coup le débit au bouches est grand, dans la mesure où elles laissent passer pas mal d'air... (C'est ce que j'avais demandé à l'installateur, donc c'est un peu de ma faute)
    Au delà du bruit, qui n'est en réalité audible que dans les pièces concernées, ce qui m'inquiète plus c'est la consommation électrique du moteur VMC et les déperditions thermiques en hiver (même si techniquement une partie des calories sont récupérées pour chauffer l'eau, mais comme la pompe à chaleur ne fonctionne pas en permanence...).

    Bref, pensez-vous que je pourrais tout simplement placer un registre de reglage en sortie afin de limiter un peu le debit global ?

    Bonne journée,

    Matthieu

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    La mise en oeuvre des bouches adaptées devraient répondre au problème de bruit tout en respectant les préconisations de mise en oeuvre. Toute autre modification n'entre pas dans nos préconisations d'installation et nous ne saurons pas vous confirmer que cela répondra à votre demande.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Xavier PRINCET

    Bonjour,

    personnellement je vous déconseillerais de freiner l'air en sortie. Le risque d'encrassement me semble trop fort. La VMC est prévue pour être freinée sur ses entrées d'air. De plus, vous perdriez en efficacité sur vos bouches. Celle des WC par exemple aspire moins fort que celle de la cuisine ou de la salle de bain. Le réglage, ou choix de la bonne bouche est donc préférable au niveau de la bouche.

    Le bruit de la VMC est en effet une problématique que j'ai rencontré. En ayant modifié les bouches, le bruit a diminué. Cependant, il existe encore, mais je dirais, comme pour toute VMC.

    Quant aux déperdition de chaleurs, les pompes à chaleur ne font pas de miracles. Elles récupèrent les calories qu'elles peuvent. Et effectivement, plus le flux d'air est important, plus la perte sera importante. A nuancer tout de même qu'avec une VMC classique, la déperdition serait totale ;-)

    Espérant vous apporter un peu d'aide, sans être spécialiste mais avec mon retour d’expérience.

    Bonne journée,

    Xavier.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien