aeromax5 - Bouclage sanitaire
Bonjour,
j'ai envie d'Installer un aeromax5 270L, j'ai une boucle d'eau branchée sur un bouton poussoir avec une tempo réglé sur 30secondes. J'ai lu sur la notice qu'on ne peut pas mettre de boucle sur le chauffe-eau, mais quelle est la différence entre lancer une pompe 30 s avant usage et faire revenir l'eau froide dans le ballon ou de tirer de l'eau chaude pendant 30 seconde que l'on perd, et rajouter de l'eau froide dans le ballon?
Pour moi c'est pareil.
merci de votre réponse
-
Bonjour Monsieur Charrier,
la mise en oeuvre de bouclage sanitaire n'est pas conseillée sur la gamme de chauffe-eau thermodynamique car ce type d'installation vient mélanger l'eau chaude et l'eau froide dans votre chauffe-eau. Ce phénomène vient casser la starification de l'eau, baisser la température de stockage et va démarrer a pompe à chaleur trop souvent et de façon rapprochée pour atteindre à nouveau la température de consigne.
La mise en place d'un bouclage peut générer des mouvements d'eau dans le bouclage même si la pompe de vharge n'est pas en fonctionnement. L'installation que vous souhaitez mettre en oeuvre n'ayant jamais été testée, je ne serais pas en mesure de vous écrire qu'elle sera efficace.
Merci de votre confiance,