Bonjour,
Suite à l'arrêt de fonctionnement de notre radiateur Ovation 2 Ref 429271, il s'avère que le problème viens de l'interrupteur "marche-arrêt" de ce dernier.
En effet comme vous pouvez le voir, ce dernier a "grillé" ... (voir en pièce jointe) le radiateur a été acheté avec 6 autres de la marque en mai 2016 ... même pas 4 ans.
(en espérant qu'il n'y ai que cette pièce qui soit HS. (le boitier de commande est OK - testé sur un autre radiateur Thermor, en revanche ce sera la surprise pour la carte de puissance ...)
Pouvez-vous me communiquer la référence de cette pièce ou un équivalent pour pouvoir le remplacer et tester si cela suffit à réparer.
Merci.
-
Bonjour Monsieur Lira,
je vous joins les références des pièces demandées:
- Interrupteur + câble d'alim 082194
- filerie 082154
- carte de puissance 087286
Si vous remplacez l'interrupteur, je vous conseille de remplacer la filerie qui porte des traces d'échauffement en même temps.
Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.
Nous vous souhaitons une bonne journée,