equateur 3
Bonjour,
pendant l'automne 2019, J'ai installé une dizaine de radiateur equateur 3.
Je remarque la nuit un problème de chute de température à 15°c dans le séjour.
Pourtant les radiateurs sont positionnés à 22°C en auto en mode économique (abaissement max -4°c), et le délesteur est hors service. Est ce normal?
Comment faire pour faire respecter une température de consigne la nuit?
PS: La journée je suis comptant des radiateurs.
Merci de votre retour
Louis LUBRET, DOULLENS 0676833421
-
Bonjour Monsieur Lubret,
j'ai pris en compte votre demande et je vous suggère de bien vérifier si la température de consigne en Confort (Présence/22°c) est bien atteinte et respectée par l'installation. Si ce n'est pas le cas, cela expliquerait la différence de température en ECO - faites alors un étalonnage en vous reportant à la notice de votre appareil.
Si la consigne de 22°c est bien régulée alors jouez sur l'abaissement en ECO. Si les 4°c d'abaissement sont trop bas, réglez à 3.5 et affinez ce delta si besoin.
Merci de votre confiance,