aeromax 5
mis en service depuis une semaine on constate une température affichée de 55 degrés sortie ballon et arrivée lavabo plus ou moins 5 mètres a 40 degrés que faire?
-
Bonjour Monsieur Stanislawski,
j'ai pris en compte votre demande et je vais vous indiquer les points à vérifier:
Veuillez noter que ces tests comportent certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin.
Tout d'abord, une fois la chauffe terminée, vérifiez que l'eau est bien a sa température de consigne maximale de 55°c depuis le menu installateur (voir copie de la notice ci-dessous).
Si la température n'est pas atteinte, contactez votre installateur ou revendeur dans le cadre de la garantie
Si la température est atteinte, faites un test de retour d'eau froide en suivant le tutoriel ci-joint https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000720109-Comment-r%C3%A9aliser-un-test-de-retour-d-eau-froide-sur-l-installation-de-votre-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor-
Bien chaleureusement,