Liaison frigo Aeromax split
Bonjour,
Je souhaiterais savoir s'il existe une distance mini à respecter pour la liaison entre le ballon et son unité extérieure. J'ai cru voir 5 mètres de liaison minimum sur d'autres marques. Or je souhaite installer mon unité extérieure et mon ballon de part et d'autre du mur de la maison, ce qui ferait une liaison frigo d'environ 1 mètre. Cela est il possible ?
-
Bonjour Monsieur Bordenave
Concernant votre demande, le liaison frigorifique entre l'unité extérieur et le chauffe-eau doit être au minimum de 5 mètres.
Si vous avez un vide sanitaire vous avez la possibilité de mettre cette longueur dans le vide sanitaire.
Bien cordialement
-
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Quel est la raison de ce minimum de 5 mètres?
Ma construction sera sur dalle terre-plein, dans le cas où le ballon et l'unité extérieure seront séparés d'un simple mur, est-ce alors envisageable de faire une boucle de 5 mètres sous la dalle ? et y a t il certaines précautions à prévoir pour cela?
Merci d'avance pour votre aide
-
Bonjour
La raison est que par rapport à la charge de gaz celle-ci serait trop comprimée lors de son fonctionnement et il y aurait un gros risque de casse du compresseur.
Il est tout à fait possible d'effectuer une boucle de la longueur à condition que celle-ci soit à plat et non pas vertical pour la bonne circulation.
Autre préconisation, dans la mesure du possible il faudrait que la liaison froide soit accessible au cas ou il faudrait intervenir dessus ou pour un remplacement.
Bien cordialement
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.