Liaison frigo Aeromax split

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur Bordenave

    Concernant votre demande, le liaison frigorifique entre l'unité extérieur et le chauffe-eau doit être au minimum de 5 mètres.

    Si vous avez un vide sanitaire vous avez la possibilité de mettre cette longueur dans le vide sanitaire.

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    GREGORY BORDENAVE

    Bonjour,

    Merci pour votre réponse. Quel est la raison de ce minimum de 5 mètres?

    Ma construction sera sur dalle terre-plein, dans le cas où le ballon et l'unité extérieure seront séparés d'un simple mur, est-ce alors envisageable de faire une boucle de 5 mètres sous la dalle ? et y a t il certaines précautions à prévoir pour cela?

    Merci d'avance pour votre aide

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour

    La raison est que par rapport à la charge de gaz celle-ci serait trop comprimée lors de son fonctionnement et il y aurait un gros risque de casse du compresseur.

    Il est tout à fait possible d'effectuer une boucle de la longueur à condition que celle-ci soit à plat et non pas vertical pour la bonne circulation.

    Autre préconisation, dans la mesure du possible il faudrait que la liaison froide soit accessible au cas ou il faudrait intervenir dessus ou pour un remplacement.

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien