Réglage mode Aéromax - Plages de chauffe

Bonjour Monsieur Fi,
votre question étant posée dans la famille Radiateurs/sèche-serviettes, je vous propose de répondre ici dans l'onglet Chauffe-eau.
https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360006985539/comments/360001292499
-
Monsieur Fi,
Dans votre message vous n'indiquez pas la référence de votre appareil c'est pourquoi je vous explique sommairement les différents réglages possibles sur la gamme de chauffe-eau Thermodynamiques Aéromax Split 2, Aéromax 4 et 5, RT+ et VMC4.
Tout d'abord, si vous utilisez le mode Auto, le chauffe-eau ne s'occupera pas des créneaux heures creuses - heures pleines. En effet, la technologie des pompes à chaleurs et du gaz utilisé permettent un rendement supérieur lorsque les températures sont clémentes c'est pourquoi le mode Auto va fonctionner prioritairement en journée lorsqu'il y a plus de calories à récupérer.
Si vous utilisez le mode Manuel, vous avez le choix entre plusieurs plages de chauffe:
PAC 24 / Elec 24 h = cas où vous n'avez pas de créneau heures creuses ou que vous ne souhaitez pas utiliser ce créneau. La pompe à chaleur et l'appoint électrique peuvent fonctionner à tout moment.
PAC 24h / Elec HC = la Pompe à chaleur peut fonctionner à tout moment de la journée et l'appoint en relais uniquement en heures creuses si vous avez l'abonnement. Le câbles des heures creuses doit être relié au contacteur Jour/Nuit
PAC HC / Elec HC = la pompe à chaleur ainsi que l'appoint électrique vont démarrer uniquement durant les heures creuses. Si la chauffe n'est pas terminée, elle peut continuer après le créneau heures creuses afin de privilégier le confort.
Sur ce mode, vous devrez impérativement brancher le câbles des heures creuses sur le contacteur Jour/Nuit et régler un ou 2 créneaux équivalents à 8 heures minimum au total.
Je vous joins une copie de la notice pour étayer mes explications.
Merci de votre confiance et je vous souhaite une chaleureuse année 2020,

-
Bonjour Monsieur Vincente,
les paramétrages de l'Aéromax 3 sont moins détaillés que sur les dernières versions présentées plus haut c'est à dire que vous pouvez:
utiliser les modes:
Auto = utilise principalement la partie thermodynamique puis l'appoint électrique si il y a moins de calories
ECO = utilise uniquement la partie thermodynamique
Utiliser les plages de fonctionnement:
HC/HP ON si vous avez cet abonnement et si le câble heures creuses est branché sur le contacteur
HC/HP OFF si vous avez un abonnement 24/24
Vous retrouverez ces éléments de paramétrages dans la notice que vous pouvez télécharger depuis le lien suivant https://www.thermor.fr/recherche?mot=aeromax+3&type_resultat=notice
Nous vous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin d'année,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
3 commentaires