Souci sur chauffage Thermor - maintien temperature à 20 deg.
-
Bonjour Monsieur De Silva,
les thermostats qui équipent les radiateurs Thermor, sont conçus et étalonner pour un logement isolé suivant la norme en vigueur RT2012. Lorsqu'un appareil a du mal à réguler la température il convient de vérifier les points suivants.
- le dimensionnement de l'appareil vis à vis du logement -> téléchargez l'application Thermor Radiateurs disponible sur Appstore et Playstore
- vérifiez la température détectée par la sonde en bas à droite de l'appareils -> si la température détectée par la sonde très précise est en dessous de la consigne alors le thermostat tentera en vain d'atteindre la température souhaitée. Pas besoin de courant d'air pour que la température détectée soit basse. Si un passage d'air frais est détectée, il faut la corriger (isolation, sortie d'air par la sortie de câble etc ...)
Si tous les points ci-dessus sont vérifiés et que le phénomène est toujours présent, il faudra étalonner les radiateurs. Je vous joins une copie de la notice qui traite de ce point.
Nous vous souhaitons une chaleureuse année 2020,

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire