radiateur équateur 3 s'emballe quand il fait froid
Dans mon séjour, je suis équipé de 3 radiateurs équateur 3 qui ne posent pas de problème de fonctionnement en temps normal mais dès qu'il fait froid, alors qu'ils sont programmés via cosytouch à 19,5 °, ils s'emballent et ma pièce peut monter jusqu'à 24°. Il semblerait que les thermostats ne remplissent pas leur fonction. Que faire ?
-
j'ai dix radiateurs équateur 2 qui sont quasi similaire au 3 qui ont eus les même soucis,apparemment cela vient des cartes de puissance.J'ai changé 7 cartes en garantie sur 10,c'est mieux sauf les trois qui ont leur carte d'origine .Mais il y a quelques jours un des radiateurs dont j'ai changé la carte a eu a nouveau un dysfonctionnement identique.Après conversation téléphonique avec SAV Thermor,ce serait a nouveau la carte de puissance qui est en défaut !!.Donc pour que tous rentre dans l'ordre,il faut que j'en achète quatre (plus garantie) et heureusement que je répare moi même (électricien) sinon bonjour la facture.
Pour refaire fonctionner provisoirement les radiateur en défaut,il faut les arrêtés puis les mettre a nouveau en service.Cela corrige temporairement le soucis .
!!! Avoir des produit si cher avec de tel défaut ce n'est pas bien du tout surtout que c'est le fabriquant ATLANTIC/THERMOR ce ne sont pas des produits (radiateur) de magasin discount a bas prix.
-
Bonjour Monsieur Retailleau,
le phénomène que vous décrivez peut venir d'une détection de température basse où d'un passage de courant d'air en bas à droite de(s) appareil(s). Ce sujet a été développé avec un client sur ce même forum c'est pourquoi je vous suggère de prendre quelques minutes pour le lire et faire les tests demandés.
Nous vous souhaitons à tous une belle année 2020,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires