Compresseur demarre mais s'arrete au bout de quelque minutes avec ER25 .
Bonjour,
Lorsque je mets en marche mon chauffe eau, il démarre normalement, au bout de qq minutes le compresseur se met en marche (clignottement lent du logo) et environ 2 à 3 minutes après il s'arrete.Quelques minutes plus tard le chauffe eau s'arrete avec aficchage ER25.
La procédure de test qui consiste à forcer le démarrage du compresseur a été faite : celui-ci s’arrête avant les 3 minutes prévues.
Je précise que l'entretien de la partie thermodynamique a été fait.
Que le liquide réfrigérant a été remplacé et mis à 1,35 kg (c'est un aeromax de 270l).
Est ce que cela pourrait provenir du Compresseur HS? C'est un chauffe eau installé en décembre 2013
Merci
-
Bonjour Monsieur Petermann,
vos tests démontrent que l'erreur 25 est liée à la pompe à chaleur. Son remplacement est envisageable si le gaz est toujours présent (pas de fuite) ou, s'il manque du gaz, si la fuite est réparable.
Ce type d'intervention sera pratiqué par votre frigoriste qui devra se fournir le kit compresseur/habillage/commande sous la référence 029451.
Nous vous souhaitons une chaleureuse année 2020,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire