pression basse ventilation erreur 8.2 sur Aeromax Vmc4
Bonjour,
Mon chauffe eau Aeromax VMC 4 présente le défaut erreur 8.2 pression basse pour 18 mois de fonctionnement
La pression différentiel plafonne à 37-38 Pa, ce qui fait que le moteur de VMC tourne à fond pour essayer de faire monter la pression.Etant technnicien de maintenance , je connais bien le sujet, j'ai contrôlé l'ensemble de mes conduites qui ne contiennent pas de fuite ni d'écrasement.le filtre est bien entendu propre et le condenseur idem
J'ai suivi votre procédure de contrôle des tubulures détaillée sur un même thème il y à 2 mois.
J'y ai placé en parallèle un capteur de pression différentiel afin de contrôler la valeur du capteur du cumulus ( voir photo jointe ) et là surprise! il y a un facteur de 10 mon appareil étalonné indique 380 Pa alors que le capteur du Vmc4 indique 38Pa. J'ai pu voir un port USB sur la carte de régulation cela veut dire qu'il y a une possibilité de remise à l’échelle de votre capteur . Comment fait on?
Je vous remercie de votre réponse car en attentant, c'est le secours électrique qui me fait de l'eau chaude et ce n'est vraiment pas le but d'acheter aussi cher un thermodynamique pour la RT2012
Dans l'attente de votre réponse , je vous souhaite mes meilleurs
voeux pour cette nouvelle année
Cordialement
F Bouchard
-