Aeromax Split VS300
-
Bonjour Monsieur Jodar,
j'ai pris en compte votre demande mais il est difficile d'y répondre sans avoir les codes et numéro de série de l'appareil. L'erreur 24 est plus une informations qu'une erreur. Elle s'affiche lorsque la température extérieur est en dessous de - 5°c ou plus 35°c ou moins de 7°c et plus de 40 °c sur les dernières versions.
Nous vous suggérons de contacter votre frigoriste afin qu'il vérifie:
- le bon fonctionnement du ventilateur.
- lorsque la pompe à chaleur est à l'arrêt, la cohérence de la température T03 qui doit être égale à la température extérieur
Si, après toutes ces vérifications, le phénomène persiste, votre frigoriste devra contacter le service technique pour déterminer l'origine de la panne et les actions à réaliser.
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.