Aéromax 5 - Réglage plage de programmation
Bonjour, Le manuel propose une plage de fonctionnement de 8 heures minimum ( plage des heures creuses), hors il est impossible de programmer cette plage horaire. Quelque soit le temps de chauffe demandé, une deuxième plage s'applique avec un total de 12 heures et non pas le total de 8 heures comme la notice le précise: Cablage figure 1 / PAC Prog ELEC Prog. Merci Cordialement
-
Commentaire officiel
Bonjour Monsieur Dupin
Pour les capacités 200 et 250L posé au sol:
Il faut sur la 1ère plage renseigner une heure de départ (ex: 22h00) puis valider.
Ensuite renseigner le temps de fonctionnement (ex: 8h00) puis valider.
Ensuite renseigner une heure de départ. Peut importe cette heure, puis valider.
Ensuite, si par exemple vous avez une durée de 4h00, faire appui sur la flèche descendante pour passer ce temps à 0 puis valider.
Pour les capacités 100 et 150L vertical mural :
La plage de fonctionnement de la PAC sera obligatoirement d'un temps minimum de 12h.
Soit sur un seul créneau de 8h + 4h ou alors sur un seul créneau de 12h.
La cause est que sur le 100 et 150L la puissance de la PAC max est de 350W alors que sur le 200 et 250L cette puissance est de 650W.
Bien cordialement
Actions pour les commentaires -
Bonjour, j'ai le même problème avec mon Atlantic Calypso 150 VM : obligatoirement 2 plages, 4h mini, 12h au total, séparées de 30 minutes.
Je ne comprends pas pourquoi on m'oblige à utiliser 2 plages, pourquoi pas 1 seule de 12h ?
Et pourquoi pas plus courte ? L'idéal serait 4h : ici à Nice il fait 24°C donc c'est largement assez pour atteindre 50°C 1 fois par jour. Et si je me retrouve avec de l'eau pas assez chaude alors je mettrai plus long.En attendant je le feinte en utilisant un programmateur horaire externe, mais au bout de 9, puis 10, puis 11 jours j'ai l'erreur W19 qui revient avec un fonctionnement sur résistance seule... incompréhensible. Dommage car à part ça ce chauffe-eau est vraiment bon, pas trop bruyant et très efficace.
Merci d'avance pour votre aide.
-
Bonjour Monsieur Durand,
la plage doit être de minimum 12 heures afin d'être certain que la chauffe soit atteinte. Si vous n'utilisez pas toute la capacité du ballon d'eau chaude et que vous souhaitez réduire le temps de chauffe alors utilisez soit le mode Auto qui apprend de votre rythme de vie ou le mode Manuel Eco actif ou inactif (avec ou sans appoint électrique) en choisissant le nombre de douchettes (température de chauffe - voir notice) souhaité.
La durée minimum de fonctionnement pour le chauffe-eau Aéromax 5 vertical mural sera de 12h au
lieu de 8h pour l’Aéromax 5 stable (posé au sol).La 1ère plage peut avoir une durée 12h de fonctionnement.
La 2ème plage peut être de 0 si et seulement si la 1ère plage est de minimum 12h de fonctionnement.
Un récapitulatif des plages de fonctionnement est visualisable en bas de l’écran.
Pour effectuer une programmation :
Appui court sur touche Menu pour allumer l’écran de contrôle.
Faire ensuite appui sur :
➢ Menu / Paramétrages / OK
➢ Plages de chauffe / OK
➢ PAC Prog / ELEC Prog / OK
Choisir l’heure le début de fonctionnement de la PAC et ELEC en appuyant sur les touches flèche
haute ou basse.
Puis valider en appuyant sur la touche OK.
Choisir la durée de la 1ère plage de fonctionnement que vous désirez en appuyant sur les touches
flèche haute ou basse.
Puis valider en appuyant sur la touche OK pour passer sur la 2ème plage de fonctionnement.
Si vous souhaitez avoir une seule plage de 12 heures, il faudra que la seconde plage soit à 0h.
Bien chaleureusement,
-
Bonjour je viens demander à EDF de me faire une proposition commerciale et la conseillère m'a affirmé que pour faire des économies il était conseillé de ne pas faire fonctionné un AEROMAX 5 de 250 l la nuit car pour ma part, je le fais fonctionné en heures creuses Qu'en est il vraiment et quel est la plage horaire la plus adapté? Pour mon installation, elle est en direct avec une entrée et sortie sur mon toit.
Merci pour votre retour
Cordialement
-
Bonjour,
En effet faire fonctionner le chauffe-eau quand l'air aspiré est le plus chaud le fera moins consommer. Après ça dépend la différence du prix du kWh HP versus HC.
Si le kWh HP coûte 2x plus cher qu'en HC alors il faudra que le chauffe-eau consomme au moins 2 fois moins, sinon ce n'est pas rentable et ça charge le réseau en heures pleines, ce qui oblige à démarrer des moyens production de pointe, gaz et charbon :(
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.