pack optima 2 zones passe seul en hors gel

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Pluivinel,

    si votre installation se positionne en hors Gel intempestif sans action de votre part, le délesteur est la cause du phénomène.

    Le pack Optima existe avec 2 versions de Délesteur. Je vous joins une photo du délesteur et la référence à remplacer. 

    Référence 089040

    Référence 089037 (attention, en rupture définitive chez Thermor)

    Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.

    Nous vous souhaitons une bonne journée,

    0