fuite en haut.
Bonjour. J'ai un chauffe eau thermor duralis à protection dynamique et j'ai constaté ce matin qu'il avait fuit pendant la nuit par le sommet du chauufe eau et en avait mit partout . J'ai cru que c'était la machine à laver car elle avait fonctionné cette nuit mais en nettoyant toute la pièce donc le chauffe eau, j'ai vu que les creux situés au sommet étaient remplis d'eau. Pourtant la visserie et le tuyau de raccordement qui en sortent ont l'air sec et ne pas fuir. Avez vous une idée d'ou peut venir le problème ? Merci.
-
Bonjour Gwen,
une fuite par le haut du chauffe-eau doit être vérifiée en dévissant la sortie d'eau chaude sur le piquage et en vérifiant l'étanchéité de ce piquage.
Si le piquage est intact, il est probable qu'il s'agisse d'une fuite cuve.
Si le piquage est corrodé, il est probable que l'étanchéité du piquage soit en cause ou le manque de raccord diélectrique livré sur cet appareil.
La garantie de votre chauffe-eau Thermor est assurée par le dernier revendeur. (installateur, distributeur, site internet).
Si votre chauffe-eau est encore sous garantie, vous devez le contacter en priorité. Il doit assurer pendant une durée de 2 ans la garantie légale de conformité sans frais supplémentaire.Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire