Chauffe eau aeromax 5 : ventilation toujours active et perte chaleur nocturne
Bonjour,
Mon CET 150L vertical mural est installé dans mes combles non aménagées en semi gainé (sortie d'air gainée à travers la toiture), il produit de l'eau chaude en mode "éco" 24h/24 100% PAC pour 4 personnes sans soucis particulier.
Par contre j'ai deux questions :
- la ventilation semble fonctionner 24h/24, y compris longtemps après l'arrêt de la PAC : est-ce normal dans cette configuration int/ext, car cela a pour conséquence de refroidir l'air ambiant des combles (aspiration d'air extérieur dans les combles) ?
- la température de l'eau chute énormément pendant la nuit : plus de 8°C perdus en environ 10h, avec une température ambiante d'environ 10°C. Est-ce que je peux isoler le CET avec par exemple un isolant mince multicouche ?
Merci de vos lumières et bonne journée !
Pascal
-
Bonjour Monsieur Hingamp,
dans cette configuration, il faut bien veiller à ce que les combles soient hors gel et qu'ils possèdent une arrivée d'air afin d'éviter de mettre la pièce en dépression.
Si la pièce n'est pas hors gel (7/10°c), le peu de calories récupérée occasionnera un fonctionnement prolongé de la pompe à chaleur et de la ventilation pour la chauffe de l'eau puis pour le cycle de dégivrage.
La perte de calories est probablement lié à une température basse dans la pièce. Nous n'avons pas de manteau d'isolation au catalogue car le manteau du chauffe-eau doit être suffisant si la pièce est hors gel. Techniquement il est toujours possible d'en installer un en prenant en soin de laisser le boitier digital visible.
Merci de votre confiance,

-
Bonjour,
Merci infiniment pour votre réponse. J'ai depuis observé dans le détail les différentes phases de fonctionnement du chauffe eau. Sur les dernières 24h par exemple, en mode "Auto", entre 19h et 22h le CET a amèné la température de l'eau de 52°C à 62°C (bruit normal du compresseur, ventilation en route), puis la PAC s'est arrêtée normalement (62°C doit être la température de consigne). Sur les 14 heures qui ont suivi (aucune eau chaude n'a été soustirée, et ni la PAC ni la résistance ne se sont déclenchées) la température de l'eau est descendue normalement et de façon parfaitement linéaire de 0.6°C par heure (62°C à 53°C sur la période 22:00->12:00) dans un local non chauffé dont la température à oscillé entre 8°C et 10°C (data loggueur).
Ce que je ne comprends pas est pourquoi la ventilation du CET était toujours en route ce matin, plus de 10 heures après la fin du cycle de chauffe ? En fait, je ne suis pas à côté 24/24 bien sûr, mais j'y jette un oeil sans arrêt, et je n'ai encore *jamais* constaté l'arrêt de la ventilation du CET... Or en mode "intérieur / extérieur" cette ventilation fait rentrer par dépression de l'air extérieur extrêmement froid en permanence dans le local, et qui pourrait aussi contribuer à faire chuter la température de l'eau quand le CET est en veille ?
Merci de votre aide !