    Bonjour Monsieur Vifquain,

    l'erreur 3 est indiquée lorsque le thermostat ne peut plus réguler la température de chauffe. 

    Une fois que l'alimentation électrique est coupée, vérifiez l'état de la sonde de température:

    • sortir complètement la sonde du doigt de gant et vérifier l’état de celle-ci.

     

    Solution 1 :

    Si celle-ci est propre sans trace d’humidité, de rouille ou de calcaire, remplacement de l’ensemble thermostat électronique complet référence 029319 (+ carte 070220 si triphasé)

    Solution 2 :

    Si celle-ci présente des traces d'humidité, de rouille, de calcaire, remplacement de l’ensemble thermostat électronique complet référence 029319 (+ carte 070220 si triphasé) + le corps de chauffe (ref 040227 si le N/S <1210 / ref 030141 si le N/S > 1209)

    Veuillez noter que ces vérifications comportent certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin. Si ce dernier n'est plus en activité, nous vous suggérons d'en contacter un autre.