la sonde de température?

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Vadee,

    si le thermostat de la résistance électrique est en demande de chauffe, c'est que l'eau n'a pas été chauffée par son circuit primaire. Il faut déjà déterminer ce point avant de diriger les tests vers la sonde du thermostat du kit électrique.

    Pour déterminer si le préparateur a bien un échange avec l'eau chaude sanitaire, je sous suggère de couper l'alimentation du kit électrique et de laisser le circuit primaire (alimenté par la chaudière, PAC...)  s'occuper de la chauffe. Si la chauffe est nulle ou inefficace, il faut en déterminer l'origine et la corriger.

    En temps que professionnel, vous pouvez contacter la hotline Pro au 02.38.71.07.77, sur place pour une aide au diagnostique de panne.

    Bien chaleureusement,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien