Radiateur Equateur2 bloqué en HG centralisé ou délestage

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Gouthiere,

    les ordres délestage et hors gel passent obligatoirement par le fil pilote de l'appareil qui reçoit une tension. Il n'est pas nécessaire d'avoir un délesteur pour que le radiateur indique cette fonction. 

    Tout d'abord, il faut bien vérifier que la mise en oeuvre soit réalisée suivant ces préconisations: Marron = Phase / Bleu = Neutre / Noir = Fil pilote

    Si le fil pilote n'est pas branché, vérifiez qu'il soit éloigné de la phase afin de ne pas recevoir de courant induit qui serait interprété comme un ordre hors gel (-115 volts) ou délestage (+115 volts). Des prises de tension entre le neutre et le fil pilote permettront de valider ces vérifications.

    Ces tests comportent certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin. Si ce dernier n'est plus en activité, nous vous suggérons d'en contacter un autre.

    Merci de votre confiance,

     