Ballon aeromax 3 erreur 30
Bonjour,
Depuis l'achat et installation de ce ballon il y a 6 ans, le compresseur a dû être changé 2 fois (avec à chaque fois un délai impactant les factures d'électricité du fait du passage en mode boost). Depuis quelques mois, nous sommes contraints à nouveau de ne pas nous servir du mode éco mais de le passer en mode auto afin car sinon l'eau ne chauffe et "erreur 30" est affichée (résultat : facture d'électricité exorbitante). Nous aimerions trouver l'origine de cette nouvelle panne. Je vois sur vos forum qu'il faut passer en mode boost pendant au moins 10 minutes pour mesurer la température des sondes. Voici les résultats :
T01 : 16 (min 0, max 37);
T02 : 16 (min -12, max 32),
T03 : 36 (min 30, max 36).
Comment dois je interpréter ces résultats ? Merci
-
Bonjour Madame Valat,
les valeurs que vous nous transmettez indiquent que la pompe à chaleur n'a plus d'échange c'est à dire qu'elle ne récupère plus de calories. Ce phénomène est lié à un manque de gaz dans le circuit frigorifique.
Le remplacement des compresseurs sont certainement liés à ce manque de gaz, à un défaut de mise en oeuvre et de paramétrage de l'installation.
Nous vous suggérons de faire appel à votre frigoriste afin de récupérer le gaz, détecter la fuite, voir si elle est réparable, puis de vérifier les paramétrages et corriger si besoin.
Bien cordialement,