Ballon aeromax 3 erreur 30

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Madame Valat,

    les valeurs que vous nous transmettez indiquent que la pompe à chaleur n'a plus d'échange c'est à dire qu'elle ne récupère plus de calories. Ce phénomène est lié à un manque de gaz dans le circuit frigorifique. 

    Le remplacement des compresseurs sont certainement liés à ce manque de gaz, à un défaut de mise en oeuvre et de paramétrage de l'installation. 

    Nous vous suggérons de faire appel à votre frigoriste afin de récupérer le gaz, détecter la fuite, voir si elle est réparable, puis de vérifier les paramétrages et corriger si besoin.

    Bien cordialement,