température eau chaude seulement 42°
Bonjour,
je possède un aéromax 4.
je trouve que mon eau chaude n'est pas"très chaude": en effet je viens de regarder dans le menu installateur,la température de sonde eau chaude qui m'indique seulement 42°.
Normalement je devrais avoir plus(au minimum50°?) pour une famille de 5 personnes.
Que puis-je faire?
-
Bonjour Monsieur Theret,
j'ai pris en compte votre demande seulement il manque des informations pour répondre clairement à votre demande.
La température de 42°c est bien la valeur "Actuelle" (pas mini ni maxi)?
Quelles sont les valeurs "Actuelles" des sondes ECS haut et ECS bas ?
Au moment où la température a été prise, la chauffe-eau a t'il chauffé au moins 8 heures et y a t'il eu des sous-tirages juste avant cette prise de température?
Je vous propose de prendre toutes ces températures après 8/10 heures de chauffe en Boost.
Je reste dans le coin si besoin,
-
Bonjour Monsieur Theret,
si votre consommation est régulière, le mode Auto va adapter la température d'eau chaude en rapport aux besoins des utilisateurs.
Si cette consommation est variable, le mode Manuel vous permettra de régler la température d'eau suivant vos souhaits.
Les nombre de pommeaux de douches calculé en mode Auto est donné à titre indicatif. Il dépend de la consommation de chacun (temps de douche, température aux robinets) et des caractéristiques des éléments sanitaires (pommeau de douche, hydrojets, mitigeurs, mélangeurs, thermostatique, douche, baignoire etc ....).
Dans votre cas, il semble que le mode Manuel est plus adapté à vos habitudes de vie.
Je suis dans le coin si besoin,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
3 commentaires