Ingenio 3 qui ne semble pas passer en eco - Fonctionnement détecteur

Commentaires

5 commentaires

  • Avatar
    Cedric Bouson

    J’ajouterai que lors de l’installation, en changeant la sélection sur ma centrale de commande, les radiateurs basculaient bien dans un autre mode. 
    mais plus maintenant. 
    Je dispose également d’un sèche serviette allure pour la salle de bain. Sur celui ci, l’afficheur m’indique bien la température suivant les plages programmées. 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Bouson,

    j'ai pris en compte votre demande et je vous suggère de vérifier les points suivants:

    - sur les radiateurs qui sont en programmation embarquée dans le radiateur, assurez vous qu'ils soient paramétrés en pilotage Interne.

    - sur le(s) radiateurs qui devront suivre la programmation centralisée, assurez vous que les fils pilotes soient bien branchés et que le mode soit bien en pilotage Externe

    Dans le cas d'un fonctionnement normal, le gestionnaire doit envoyer les tensions suivantes qui devront être vérifiées si le phénomène perdure même en vérifiant les prérequis ci-dessus.

    Veuillez noter que ces comportent certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Cedric Bouson

    bonjour

    merci pour cette aide. Elle ne m’apporte malheureusement pas grand chose.

    Car en effet, même en programmation interne, les radiateurs ne semblent pas passer en mode eco. 
    J’ai effectué un test par curiosité, j’ai désactivé tout simplement la détection de présence. En allant vers le radiateur qui est en programmation interne, celui ci était bien en mode eco. 
    Ce qui tend à dire que les radiateurs basculent donc immédiatement en mode confort dès détection d’une entrée ds la pièce. Ce qui ne laisse pas le temps de vérifier son mode de fonctionnement. 
    Si tel est le cas, ce n’est pas terrible qu’il se remette en route dès qu’il y a une présence détectée. Surtout si cette présence n’est que de passage dans la journée. Peut être y a t’il un réglage ou une temporisation?

    Je vais faire également ce test en activant la programmation externe par curiosité. 

    S’il y a un bug de fonctionnement à cause du détecteur de présence, cela voudrait donc également sous entendre que même la nuit cela ne passe en mode eco pdt le sommeil.

    Dernière précision, mon centre de commande ne dispose pas des 6 ordres. Seulement: Confort, Normal, Eco, Hors gel

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Cedric Bouson

    Après plusieurs test, voici mes constatations. 

    - En mode pilotage interne, il faut désactiver la fonction détection de présence pour voir les différentes phases programmées s’afficher sur l’écran. 

    - En mode pilotage externe, il faut également désactiver cette même fonction pour se rendre compte de la fonction demandée. 
    À partir de la commande externe, le radiateur bascule bien sur les modes choisis. Confort = maintien de la température. Eco = -2 degrés et Hors gel = 7 degrés. Donc sur ce point, malgré que je n’ai pas le pilotage 6 ordres mais seulement 4, tout fonctionne correctement. 

    Ma question importante serait de savoir si quelque soit la source de pilotage du radiateur, avec la fonction détection de présence activée, est ce que le radiateur sera en mode maintien température durant la nuit alors qu’il est programmé pour passer en eco?

    Si tel est le cas, cette fonction deviendrait plutôt inutile alors qu’elle est pratique en cas de présence imprévue durant les phases eco. 

    Quelle est la meilleure solution à adopter?

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Bouson,

    le détecteur de présence et d'absence agit immédiatement sur le mode du radiateur. Cette technologie permet de gagner en souplesse d'utilisation, en économies d'énergie et en confort.

    Lorsque vous vous présentez devant le radiateur, le radiateur détectera votre présence c'est pourquoi vous voyez le mode Confort en cours. Si vous souhaitez vérifier que la programmation est bien prise en compte, vous pouvez retirer le fonctionnement du détecteur Présence/Absence.

    Voici son fonctionnement en quelques lignes:

    Si vous êtes en ECO,que ce soit en pilotage interne ou externe, le détecteur passera automatiquement en Confort s'il détecte une présence.

    Si vous êtes en Confort, vous vous absentez donc le détecteur ne détecte plus personne alors au bout de 30 minutes la température baissera de 1 °c puis encore de 1°c au boute de 30 minutes supplémentaires.

    Si les radiateurs sont installés dans une chambre à coucher dont c'est la seule utilité, le détecteur ne servira pas car les mouvement durant le sommeil risquent de ne pas être perçus. Par contre, s'il s'agit d'une chambre d'enfant qui sert aussi de salle de jeu, le détecteur peut être intéressant.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.