Programmation Amadéus rayonnant digital - Hors Gel
Bonjour, je viens d’acquérir 3 radiateurs Amadeus digital rayonnants.
lors de la programmation en interne j’ai défini une zone confort pour chaque jour de la semaine de 6h à 23h.
j’ai aussi programmé un abaissement de la température confort à -2 en dehors de cette zone
Par contre le radiateur se met en H Gel a 7° après 23 h.
j’ai envisagé de revenir au paramétrage de base dans le menu expert mais en entrant dans ce menu le logiciel me demande un code PIN à 4 chiffres ?
pouvez vous m’aider à solutionner ce problème. Merci
-
Bonjour Madame Clauzier,
si votre radiateur se met en Hors Gel, il reçoit certainement un ordre depuis son câble Fil Pilote.
Il faut d'abord vérifier la connexion du câble noir du radiateur. Ce câble appelé Fil Pilote doit être raccordé au fil pilote du gestionnaire (programmateur) du logement.
S'il n'y a pas de programmateur, il ne faut surtout pas brancher ce Fil Pilote à aucun autre câble. Dans ce cas là, vous pouvez le laisser en attente en isolant l'embout afin qu'il ne soit pas perturbé par des tensions parasites ou le mettre sur un domino vierge de toute connexion.
Si vous avez un code à 4 chiffres alors vous n'êtes pas dans le bon menu. Refaites l’essai en appuyant bien sur les 2 touches demandées pour accéder au menu expert.
Veuillez noter que ces vérifications comportent certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin.
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire