probleme PAC aeromax split
Bonjour,
Lorsque ma PAC aéroax split se met à fonctionner, elle disjoncte au bout de 2 mn dès que le compresseur veut se mettre en route. On entend un bruit d'ailette qui bloque et fait disjoncter sur un appel de puissance trop important à mon avis. Les résistances sur le compresseur ont l'air bonne (8, 3,8 et 4,2 Ohms). Idem pour le condensateur qui affiche bien 25 micro F...
Je crois que suis bon pour faire changer le module complet. Qu'en pensez vous ?
En attendant pour avoir de l'eau chaude, je souhaiterais mettre le ballon en mode forcé de chauffe-eau via la résistance électrique : Auriez vous la procédure pour faire cela ?
d'avance merci
TB
-
Bonjour Monsieur Batard,
afin de vérifier l'origine de la disjonction, je vous conseille de contacter votre frigoriste ou un frigoriste de votre choix. Ce dernier contactera le service technique si nécessaire.
Le temps des vérifications, vous pouvez positionner le mode Felc (Fonction Electrique) sur On. Ainsi, vous aurez de l'eau chaude grâce à l'appoint électrique en milieu de cuve. Prenez note que sur vous aurez la moitié du chauffe-eau qui chauffera à cause de la position de la résistance. Pour avoir un maximum d'eau chaude, vous pouvez modifier la température d'eau dans l'onglet CONS.
Bonne journée,

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.