Depuis quelques jours le thermostat du sèche serviette s'éteint et se rallume dés que je l'allume
la lumière rouge clignote. Faut-il changer le thermostat et si oui où peut-on commander cette pièce
Bien cordialement
Jean-Paul
-
Bonjour Monsieur Behr,
avant de remplacer le boitier thermostat, vérifiez que le fil pilote de votre sèche-serviette ne reçoive pas une tension soit:
- par une terre branchée dessus -> le branchement de la terre est interdit sur le fil pilote des appareils
- un fil pilote connecté à un gestionnaire -> vérifier que le gestionnaire ne soit pas en hors gel ou délestage. Si non, vérifier que la tension Fil pilote/neutre soit nul dans le cas contraire, solutionner cette fuite de tension.
- une fuite de tension résiduelle -> fil pilote proche de la phase. Isoler le fil pilote
Veuillez noter que ces tests comportent certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin.
Si toutes ces vérifications sont correctes, vous pouvez remplacer le thermostat de votre sèche-serviette sous la référence 087113.
Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.
Merci de votre confiance,