Appairage EQUATEUR 3 de différente puissance - Conflit radiateurs jumelés Etalonnage
Bonjour,
J'ai installé l'année dernière dans ma pièce à vivre d'environ 50m2, 3 radiateurs EQUATEUR 3 de respectivement 1000w (dans la cuisine ouverte) 1250w (coté salon) et un gros 2000w (dans la partie entrée/salle à manger.)
Les 3 sont appairé mais le problème est que les 2 plus petits notamment celui de 1000w chauffe à fond constamment alors que mon gros de 2000w est quasiment toujours froid ou tout juste tiède. Et je me retrouve avec de légère différence de température dans ma pièce.
Je me pose également la question de ma consommation. Le fait d'avoir le 1000w en constante chauffe et que le 2000w (avec une grande zone d'inertie) lui ne chauffe presque pas, n'est -il pas plus énergivore ?
Faut il que je re-paramètre mes zones et que je modifie mon appairages ?
Merci de votre aide.
-
Commentaire officiel
Bonjour Monsieur Nathan,
j'ai pris en compte votre demande et je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre confiance.
D'après la lecture de votre demande, je pense que vos radiateurs sont en conflits de fonctionnement. Chaque radiateur gère la température de la zone dans laquelle il est placé si bien que la chauffe peut être différente suivant une zone plus ou moins froide. Les déperditions, l'isolation, l'orientation de la zone .... sont autant de points qui influent sur la chauffe de chaque radiateur.
Si vous souhaitez uniformiser la chauffe de chaque radiateur, vous pouvez réaliser un étalonnage en suivant les étapes suivantes:
- sur le radiateur qui chauffe moins, allez dans le menu Etalonnage (copie notice ci-dessous) et faites un étalonnage à +0.5.
- sur le radiateur qui chauffe trop, allez dans le menu Etalonnage (copie ci-dessous) et faites étalonnage à -0.5
Augmentez ou diminuez ces étalonnage suivant les résultats obtenus.
Économiquement parlant, si un radiateur chauffe plus que le second, la consommation des 2 appareils sera identique à 2 appareils qui chauffent de la même manière. En effet, ce qui est important c'est de combler les déperditions et de stabiliser la pièce à la température demandée avec la même quantité d'énergie. Dans votre cas, il faut équilibrer les charges de consommations sur les 3 radiateurs.
Bien chaleureusement,
Actions pour les commentaires -
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre retour.
Cependant je note une incohérence. Vous me conseillez de baisser l'étalonnage sur le radiateur que chauffe de trop et d'augmenter sur celui qui ne chauffe pas assez.
Cependant dans le tableau joint la consigne semble être l'inverse : le radiateur affiche 20° alors qu'il ne fait que 18°dans la pièce (il ne chauffe donc pas assez) on indique de baisser l'étalonnage de -2°.
Dois-je baisser ou augmenter l'étalonnage pour que le radiateur chauffe d'avantage ?
Merci de votre retour.
-Nathan
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires