Règlage des plages de chauffe
Bonjour,
Sur mon chauffe eau Aeromax 5 j'ai règlé les plages de chauffe ainsi :
10:00 heure durée 04:00
14:30 heure durée 08:00 (le programme ne veut pas descendre en dessous de 8:00
Règlage photovoltaique uniquement mais vers 2:00 du matin ou une autre fois 5:25 il se met en route ?
Je suis obligé de couper son alim et de reprogrammer le lendemain ?
Le chauffe eau est à coté de ma chambre ce qui nous reveille systématiquement !
Y a t'il une solution qui éviterait la remise en route en dehors des plages de chauffe ?
Cordialement
M. LEGAY
-
Bonjour Madame Legay,
le réglage des plages de fonctionnement de la pompe à chaleur est valide en mode manuel Eco actif ou inactif. Il s'agit des heures de début de fonctionnement de la pompe à chaleur mais la chauffe peut dépasser l'heure de fin.
La durée de la / des plages de chauffe ne eut pas descendre sous 8 heures soit l'équivalent des créneaux d'heures creuses heures pleines.
Si vous choisissez le mode Automatique, votre chauffe-eau fonctionnera de lui-même en journée, lorsque les calories sont plus importantes. Il ne prendra pas en compte les heures de programmation.
Je ne comprend pas vos questions sur la plage Photovoltaïque - pourriez-vous être plus précis sur ce point?
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.