ballon thermodynamique aeromax - Mise en oeuvre Gainage
en installation sur air exterieur, peut-on sortir les deux aérations à la verticale au dessus du ballon?
toit à pente très faible en bacs acier ( "panneaux sandwich")
merci pour votre réponse.
Pierre Yves
-
Bonjour Monsieur Thiery,
si votre Aéromax est une version 2,3,4 ou 5, vous pouvez gainer en mural ou en toiture. Pour cela, il faut utiliser de la gaine isolée semi-rigide ou type PEHD.
L'écart entre l'aspiration et le refoulement doit être au minimum celui que vous avez entre les 2 sorties sur le chauffe-eau.Par exemple, pour un Aéromax 4 la côte est de 368 mm minimum.

Vous trouverez les préconisations de mise en oeuvre sur la notice de votre chauffe-eau. Si vous ne la possédez pas, vous pouvez la télécharger depuis ce lien https://www.thermor.fr/
Il vous suffit de taper la référence de votre appareil ou sa désignation.
Bonne journée à vous, -
Bonjour Gaël
Merci, pour votre réponse. Je n'ai pas encore de ballon, c'est dans le cadre d'une installation dans un local de moins de 12m2. Et est-il possible d'avoir l'arrivée d'air en intérieur ( pour bénéficier des calories du local ) et l'extraction à l'extérieur (puisqu'il semblerait que l'air refoulé est froid )? Est ce que ça ne risque pas de créer un dysfonctionnement?
Bonne journée.
-
Si votre installation est à créer, c'est encore plus simple puisque les différents types de mise en oeuvre sont disponibles sur la notice des appareils.
Voici la mise en oeuvre semi-gainée de la version Aéromax avec PAC intégrée.
Si votre choix se porte sur un aéromax 5 Mural, la configuration doit être identique à celle-ci.

Si votre choix se porte sur un Aéromax Stable / posé au sol, la mise en oeuvre sera identique à celle-ci

Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.