batterie à changer - Duralis
Je dispose d'un chauffe-eau MV ACI 100L MONO 861410, installé dans une résidence devenue récemment secondaire.
Le clignement vert indique clairement qu'il s'agit de la batterie à changer. L'explication tiendrait aux coupures de courant lorsque la maison n'est pas occupée.
Le coût de l'intervention est de 180 € TTC. Mais il m'a été précisé que cette situation se reproduirait.
Il n'y a pas de tarif HC et HP.
Puis-je continuer à utiliser le chauffe-eau malgré les clignotements.
Sinon est-ce à dire que cet équipement n'est pas adapté pour une résidence secondaire ?
-
Bonjour Monsieur Gaboriau,
votre chauffe-eau Duralis est équipé de le dernière version ACI hybride. Cette technologie permet de protéger la cuve grâce au principe d'électrolyse alimenté soit par l'alimentation du chauffe-eau (cas d'alimentation permanente ou durant les heures creuses) ou par la batterie durant les heures pleines.
Le chauffe-eau peut fonctionner avec un code erreur 1/défaut batterie seulement la protection ne sera plus efficace durant les périodes où le Duralis n'est plus alimenté.
Le question se pose de l'éfficacité de la protection dans une résidence secondaire dont l'alimentation électrique est coupée durant les périodes d'absences. La batterie a une mémoire de charge ce qui signifie que moins elle est chargée et moins elle gardera sa charge.
Lors de vos absences prolongées, vous pouvez vider la cuve de votre chauffe-eau notamment si vous avez une eau agressive.
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire