chauffe-eau en triphasé
Bonjour
Nous avons un appartement câblé en triphasé. En 2018 nous avons fait remplacé le chauffe-eau. Le nouveau porte sur sa plaque : Thermor code 271072/271072 1600W 230V N/S :181516969
0.6MPa 150L .. UF: 416ED
Le plombier m'a dit l'avoir branché en triphasé (le précédent l'était). Quand le chauffe-eau est seul en service (avec peut-être la TV en veille ou une lampe) le Linky indique : phase 1 : 0 phase 2 : 2750VA phase 3 : 2750VA. Cela me parait loin des 1600W annoncés sur la plaque. Est-ce normal ?
D'avance merci pour votre réponse
-
Bonjour Monsieur Henriquel,
votre chauffe-eau est une version Monophasée, il n'existe pas de version triphasée sur ce modèle blindé. Je vous suggère de contacter votre installateur pour qu'il vous explique le branchement de votre appareil en triphasé.
La résistance blindé ne peut pas fonctionner qu'à moitié. Comme une ampoule à filament, son fonctionnement sera du tout ou rien donc elle donnera 1600w ou 0 watt.
Merci de votre confiance,