Chauffe eau triphasé mixte

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur Collombet

    Le code que vous indiquez ne ressort pas de produit Thermor. Pouvez vous vous assurez que vous n'ayez pas fait d'erreur lors de la lecture.

    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Lionel Collombet

    Pas d'erreur sur le code, il s'agit d'un chauffe eau pacific mixte, mais il doit avoir 30ans, j'ai une seule autre info c'est "nom: 220" et le type "mural" sur la plaque signalétique.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur Collombet

    Donc si pas d'erreur et appareil de 30 ans il doit y avoir une lettre devant les 6 chiffres.

    Pourriez vous nous faire parvenir une photo de la partie électrique et nous signifier si votre appareil est équipé d'un serpentin.

    Pour le passer en mono il suffit de changer le couplage de la résistance et pour le thermostat il suffit de prendre 2 contacts d'un côté et 2 contacts de l'autre côté du thermostat.

    Vous trouverez ci-dessous des schémas qui pourront vous aidez.

    Exemple de schémas pour chauffe-eau blindé (résistance thermoplongée)

     

    Schéma résistance stéatite

    Schéma de couplage de la résistance (stéatite) en 230 volts

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.