Sonde évaporateur - Erreur3 Err 3

Commentaires

1 commentaire

  • Commentaire officiel
    Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Kharlamoff,

    l'erreur 3 est liée à une détection de température incohérente dans l'unité extérieur.

    - Vérifier d'abord si la sonde est défectueuse: lorsque la pompe à chaleur n'est pas en fonctionnement, prenez la valeur T03. Elle doit correspondre à la température extérieur.

    - Si la valeur est incohérente, vérifiez toutes les connectiques sur la carte de l'unité extérieur et sur le chauffe-eau. Si tout est bien branché, remplacer la sonde.

    - Si la valeur T03 est cohérente, lancez un Boost ou attendez que la pompe à chaleur se lance et au bout de 10 minutes, vérifiez la valeur de la sonde T03. 

    • En marche, le delta = T03 -T air ext.  ≈ 8°c au bout de 10 min.
    • Si le delta est > 15°C : vérifiez que le ventilateur tourne. Si NOK, vérifier les connexions et testez l'alimentation du ventilateur
    • Si le ventilateur tourne, faire intervenir votre frigoriste* pour vérifier la partie frigorifique de l'installation.

    * vous trouverez des coordonnées de frigoriste sur votre région depuis le lien ci-joint http://www.qualit-enr.org/

     

    Merci de votre confiance,