    Bonjour Monsieur Lot,

    l'Interface Cozytouch n'a pas été étudiée pour un fonctionnement avec un plancher chauffant Mozaïk mais avec des radiateurs en envoyant les ordres souhaités sur le fil pilote. Le Thermostat du plancher rayonnant Mozaïk n'est pas équipé de fil pilote.

    Les préconisations de mise en oeuvre suggèrent d'installer 1 thermostat par espace ouvert. Si vous installez un seul thermostat pour l'ensemble des pièces, vous rencontrerez des soucis de régulation car si la pièce où se situera le thermostat est à la bonne température ce ne sera pas garantie pour les autres pièces. Inversement, si la pièces où le thermostat est posé est plus fraîche, le thermostat sera en demande de chauffe alors que les autres pièces seront probablement en température.