programme de première mise en chauffe sur plancher rayonnant electrique
Bonjour, la chape liquide est coulé depuis 15 jours, la maison est ventilé et j'ai mis en marche le programme de première mise en chauffe. sur le thermostat digital KS. Or les températures extérieurs sont à 30° et l'intérieur à 24. Seul , durant la nuit , la température s'abaisse en dessous de 20° . comment va se gérer le programe de chauffe? des que la température est en dessous, il va automatiquement déclencher la chauffe? ou il ne fait le point sur la température que tous les 24h a partir du départ du programe? et question subsidiaire, on sera fin juillet dans 22 jours et il devrait chauffer à 20° durant plus de 20 heures une pièce qui sera a plus de 25° . comment le thermostat gère t-il celà? merci de vos réponses
-
Bonjour Monsieur Maire,
le programme de mise en chauffe fonctionne de la façon suivante:
Le thermostat va demander une chauffe de 2 heures le premier jour puis 1 heure supplémentaire pour atteindre 24 heures de chauffe au 22 ème jour. La température de chauffe est déterminée à 21°c.
Dans le cas d'une mise en chauffe durant la période de température élevées, si cette température dépasse les 21°c alors le thermostat ne demandera pas à la trame de chauffer - la température ambiante est suffisante.
En somme, le programme de première mise en chauffe est surtout valable lorsque les températures sont basses et pour permettre une montée lente en température durant les périodes froides. Néanmoins nous conseillons de mettre ce programme de première mise en chauffe quelque soit la saison afin d'être certain que le temps de séchage soit respecté.
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire