ma pompe a chaleur ne chauffe pas - Lecture Manomètre
bonjour je viens de remettre ma pompe à chaleur en marche
l air rejeté est à température ambiance, le IN est à 22 et OUT 22 et même après avoir réglé le débit de l eau je n arrive à avoir les fameux 2 degrés d écart entre le IN et le OUT
le réglage de la température est à 26 , le ventilateur tourne, elle ne condense pas (pas d eau sous la pompe)
avez vous une solution ?
cordialement
-
Bonjour Monsieur Berteau,
j'ai pris en compte votre demande et je vous suggère de bien vérifier le jeu de vannes en vous référant au tutoriel du sujet suivant https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360003757139-Temp%C3%A9rature-pompe-%C3%A0-chaleur-aeromax-2-
Si ces préconisations sont respectées mais que le compresseur ne démarre pas, vérifiez le niveau de gaz frigorifique grâce au manomètre situé sur le côté de la PAC Piscine. 2 cas s'offrent à vous:
- Si la Pompe à chaleur est à l'arrêt, l'aiguille doit indiquer une température (indice dans le cercle) comprise entre la température extérieur et la température d'eau. Par exemple, s'il fait 30°c et que l'eau de la piscine est à 24°c, le manomètre ci-dessous est bien à 19°c.
- Si la Pompe à chaleur est en fonctionnement, la température du manomètre va indiquer une valeur de température d'eau de la piscine + ~15°c.
Dans le cas où le manomètre est à 0 ou proche de 0, la partie frigorifique de votre PAC Piscine est à ll'origine du phénomène. Veuillez contacter votre installateur ou revendeur notamment si votre appareil est couvert par la garantie.
Merci de votre confiance,

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.