chauffe eau thermodynamique biopack2

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur URVOY

    Il est difficile de répondre au problème que vous rencontrez mais pour information dans 90% des installations de 2 capteurs avec un chauffe-eau de 300L est correct. Effectivement pour une installation de 2 capteurs le débit du circuit primaire doit être réglé sur 4L/min.

    Il faudrait contrôler la pression sur le manomètre, qui celle-ci doit être comprise entre 3 bars et 4 bars. Si cela n'est pas le cas cela voudrait dire qu'il y a un problème sur le réseau primaire solaire.

    Nous vous conseillons pour définir la cause de votre problème de faire appel à votre installateur pour que celui-ci puisse se déplacer devant le chauffe-eau et contacter le service technique professionnel au 02.38.71.07.77 afin de voir directement avec un technicien et effectuer des vérifications et contrôles.

    Si votre installateur ne veut pas se rendre chez vous, nous vous invitons à vous rendre sur le lien du site internet ci-dessous afin de trouver un artisan habilité en chauffe-eau solaire. Celui-ci pourra également contacter le service professionnel au même numéro de téléphone.

    https://www.qualit-enr.org/

    Il vous suffira de cliquer sur "Trouver une entreprise RGE", de choisir Chauffe-eau solaire dans le menu déroulant, de renseigner votre code postal et ville et de faire rechercher.