Bonjour
je veux monter un AeromaxRT+ .Ma configuration est particulière.J'ai une maison a toit plat avec un espace entre le toit et la laine de verre de pas plus de 60 cm. Le thermodynamique installé dans un cellier non chauffé, Je pensais gainer: aspiration dans cet espace et renvoie vers l’extérieur . Je perce deux trous dans le plafond du cellier en face des sorties du thermo .La gaine en conduit souple aluminium pour l'aspiration posé sur la laine de verre et l'autre gaine en conduit souple a la verticale vers l’extérieur.Est ce que cette pose vous parait correcte.
Merci de votre réponse. Cordialement.
-
Bonjour Monsieur Coutant,
si vous optez pour une mise en oeuvre "gainée", il est déconseillé de mettre la gaine sous la toiture pour 2 raisons:
- la plage de fonctionnement du gaz frigorifique fonctionne entre -5°c et +35°c. Lorsque les températures excéderont les 35°c, le chauffe-eau fonctionnera uniquement sur son appoint électrique. Sous une toiture,les 35°c sont largement dépassés dès les premiers rayons de soleils estivaux rendant ainsi la PAC moins rentable.
- Ce type de mise en oeuvre risque d'aspirer l'isolant (laine de verre, laine de roche, isolant projeté ...) et d'encrasser l'évaporateur
Je vous joins une copie de la notice qui traite de cette mise en oeuvre.
Merci de votre confiance,
https://www.thermor.fr/guide-de-choix-chauffe-eau-electrique/chauffe-eau-thermodynamique-airlis