    Gael

    Bonjour Monsieur Scerri,

    j'ai pris en compte votre sujet seulement je ne comprends pas bien votre demande. 

    Lorsque le ventilateur s'allume, la pompe à chaleur démarre normalement au bout de quelques secondes.

    Le réglage du gainage sur la gamme de chauffe-eau thermodynamique permet de modifier la force de ventilation suivant la mise en oeuvre de gaines où non.

    Le réglage est simple:

    - 0 gaine = pose en air ambiant dans une pièce non chauffée, hors gel de plus de 20 m3

    - 1 gaine = 1 gaine de refoulement dans une pièce non chauffée, hors gel avec une arrivée d'air extérieur diamètre 160 mm

    - 2 gaines = Aspiration et refoulement en extérieur

    Si cette réponse ne répond pas à votre demande, pouvez-vous nous donner plus d'informations?