pb demarage chauffe eau aeromax RT
bonjour , mon chauffe eau met du temps a démarrer avec des gaines d'entree et sortie , il n'y a que le ventilo qui tourne pendant un moment qui augmente d'autant plus que la température de la pièce diminue donc je suis oblige de laisser l'option a 0 gaine.....
Merci
-
Bonjour Monsieur Scerri,
j'ai pris en compte votre sujet seulement je ne comprends pas bien votre demande.
Lorsque le ventilateur s'allume, la pompe à chaleur démarre normalement au bout de quelques secondes.
Le réglage du gainage sur la gamme de chauffe-eau thermodynamique permet de modifier la force de ventilation suivant la mise en oeuvre de gaines où non.
Le réglage est simple:
- 0 gaine = pose en air ambiant dans une pièce non chauffée, hors gel de plus de 20 m3
- 1 gaine = 1 gaine de refoulement dans une pièce non chauffée, hors gel avec une arrivée d'air extérieur diamètre 160 mm
- 2 gaines = Aspiration et refoulement en extérieur
Si cette réponse ne répond pas à votre demande, pouvez-vous nous donner plus d'informations?
Je reste dans le coin,