chauffe-eau thermodynamique Airlis
Bonjour!
Je viens d'acquérir un chauffe-eau thermodynamique Airlis 270 l. qui remplace un chauffe-eau mural.
Comme recommandé, j'ai effectué le branchement sans le contact heures creuses/heures pleines.
Mais, je suis équipé de panneaux photovoltaïques fournissant une électricité que je consomme, la journée
bien sûr !
voici ma question: puis-je brancher, en lieu et place du contact h.c./h.p. un interrupteur horaire programmable autorisant ainsi le temps de chauffe le jour, par exemple de 9 h. à 18 h. ?
Qu'en pensez-vous ? Cordialement, A. Lamonerie
-
Bonjour Monsieur Lamonerie,
un contacteur heures creuses / heures pleines va couper l'alimentation d'un chauffe-eau et peut tout à fait être remplacé par une horloge. Si vous alimentez votre appareil sur ce principe, veillez à respecter les points suivants:
- la gamme de chauffe-eau thermodynamique dont l'Airlis fait partie doit être alimenté sur un réseau électrique alternatif monophasé 230 v 50 hertz suivant la norme NFC 15-100
- le chauffe-eau doit être alimenté durant un créneau de 8 heures minimum
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire