Installation Chauffe eau thermodynamique - Fonctionnement

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Mary,

    j'ai pris en compte votre demande et je tenais à vous remercier pour votre confiance.

    La mise en oeuvre de la gamme de chauffe-eau Thermodynamique Aéromax 5 avec la pompe à chaleur intégrée sur le chauffe-eau doit se faire suivant les 3 cas suivants:

     

    Dans votre configuration, je vous suggère la mise en oeuvre gainée sur l'extérieur. Vous trouverez la gamme d'Aéromax 5 depuis le site ci-joint https://www.thermor.fr/guide-de-choix-chauffe-eau-electrique/chauffe-eau-thermodynamique-aeromax

    Enfin, cette gamme de chauffe-eau thermodynamique n'est pas conçue pour une mise en oeuvre sur le réseau VMC. L'air vicié, pollué de la VMC ainsi que les conflits des ventilateurs vont rentrer en conflit et générer des codes erreurs.

    Je reste dans le coin si besoin,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Vincent MARY

    Merci pour votre réponse. La configuration 7.2 donc ? De plus, quel est le bruit de cet appareil et que faut-il prévoir comme entretien ? Merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Mary,

    effectivement il s'agit de la configuration 7.2, gainée sur l'extérieur.

    L'appareil est donné pour une pression acoustique de 50 dB

    L'entretien d'un chauffe-eau Thermodynamique se fait comme sur une pompe à chaleur c'est à dire:

    - nettoyage de l'évaporateur* à la soufflette ou avec un pinceau sec (*pièce qui ressemble à un radiateur de voiture)

    - vérification de l'évacuation des condensats

    Cet entretien est réalisé par votre installateur, un frigoriste ou par vous-même suivant votre niveau de compétences.

    Bonne journée à vous,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.