Problème ventaliteur en mode auto (aeromax 3)

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Jems Lo

    Après plus d'investigations, je m’aperçois que le ventilateur ne fonctionne pas en mode "low", mais uniquement en mode "high". Du coup, pas de ventilation de l’évaporateur, donc T02 diminue et quand le delta est trop grand, l'erreur 22 s'affiche...

    Une idée pour forcer le mode high ou identifier la source exacte de ce problème?

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Jems Lo

    Bon, j'ai contourné le problème en changeant le mode de fonctionnement du ballon : je suis passé du mode FAN 0 à FAN 1 (semi gainé). En effet, dans ce mode, lorsque la PAC démarre, le ventilateur tourne uniquement en mode "high".

    Cela ne m'explique pas pourquoi le ventilateur ne tourne pas en mode "low". Problème électronique?

    Concernant le mode semi gainé, j'ai une gaine extérieure mais comme je n'ai pas d'aération au niveau de mon garage, je préfère éviter une dépréssion trop importante. Du coup, j'ai une gaine accessible à proximité de l'entrée d'air et de la sortie d'air, mais je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée?

    Pour information, les références de mon ballon : TEC PAC AMB V2 V1BIS /1430M14 42.00.0102 E 13/09/12.

    0