    Bonjour Monsieur Corbiere,

    nous avons pris en compte votre demande et nous tenions tout d'abord à vous inviter à respecter la politique de courtoisie du forum à savoir de commencer par un bonjour puis de terminer simplement par une formule de remerciement. 

    Merci de votre compréhension,

    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur Corbiere

    Si votre pression est proche de zéro cela veut dire qu'il n'y a pratiquement plus de glycol (liquide solaire) dans le circuit primaire. Cette pression doit être comprise entre 3 et 4 bars le matin au repos.

    Le risque qu'il peut y avoir c'est que la pompe solaire tourne à vide et qu'elle puisse se gripper. Nous vous conseillons donc de faire appel à un artisan en chauffe-eau solaire afin qu'il puisse remédier au problème.

    Vous pouvez vous dirigez vers ce lien qui vous permettra de trouver un artisan proche de chez vous.

    www.qualit-enr.org