Pose extérieure chauffe eau AEROMAX 5

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Nesa,

    la gamme de chauffe-eau électriques et thermodynamiques doivent être posée suivant les pré-requis suivants:

    -  dans un local fermé et protégé de l'extérieur (garage, cellier, cave ...)

    - dans un local hors gel toute l'année

              - supérieur à 20m3 et supérieur à 5°c dans le cas d'une mise en oeuvre non gainée

              - supérieur à 10 °c dans le cas d'une mise en oeuvre semi gainée + entrée d'air diamètre 160

              - supérieur à 7 °c (hors gel) dans le cas d'une mise en oeuvre gainée

    Le non respect de ces préconisation peut entraîner un gel du réseau hydraulique, empêcher le groupe de sécurité de s'ouvrir à la pression qui lui est attribuée avec pour conséquence des dommages irréversibles sur la cuve et son émaillage. Enfin, un environnement humide risque de détériorer et d'oxyder l'habillage extérieur du chauffe-eau.

    Merci de votre confiance,

     

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Guillaume

    Bonjour,

    Je vous remercie pour votre réponse.

    Dans le cas d'une mise en oeuvre gainée, quelle est la longueur maximale des gaines pour garantir un bon fonctionnement?

    Merci.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Guillaume,

    plutôt qu'une longue explication, je vous joins le tableau des longueurs admissibles disponibles sur la notice de l'Aéromax 5. Cette notice est disponible sur notre site Thermor.fr rubrique "Les Notices" https://www.thermor.fr/notice-accueil

    Vous remarquerez que les longueurs maximales admissibles varient suivant la gaine utilisée, le nombre de coudes et le modèle d'entrée/sortie d'air.

    Bonne journée à vous,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.