Bonjour,
Je viens d'acquérir en 2017 un appartement neuf RT 2012. Collectif situé en bordure de mer.
Cet appartement de 49 m² dispose d'un séjour de 25 m² équipé d'un radiant 1000 w, d'un couloir de 6 m² et 500w , d'une chambre de 12 m² et 500 w d'une salle de b avec sèche serviette 500W.
la hauteur de plafond est de 2,50 m
L'hiver le radiateur du séjour chauffe en permanence sur TH 5 pour obtenir une T° acceptable et les consommations sont impressionnantes.Lorsque nous arrivons à l'appartement et si la T° extérieure est entre 5 et 8 ° il nous faut plus de 24 heures pour atteindre 21°.
Le promoteur nous indique qu'il a suivi la règlementation qui prévoit 30 à 35 w/m² pour 19° de température.
Que pense le constructeur de cette analyse.
Merci de votre réponse.
Ci dessous sa réponse
Nous faisons suite à notre entretien téléphonique de mercredi dernier. Vous trouverez ci-dessous les réponses de notre bureau d’études à vos questions :
La valeur de 19°C retenue pour réaliser l’étude thermique est-elle réglementaire ou bien est-ce un choix assumé par le MOA ?
Oui 19°C correspond à une définition réglementaire
Un panneau rayonnant de 1000W est-il capable de chauffer correctement une zone située à 6,60 m de son emplacement (la cuisine) ?
La cuisine et le séjour sont dans le même volume et l’entrée est chauffé l’équilibre, thermique devrait être normalement atteint.
Pour quelle raison installe-t-on le même radiateur de 1000W dans un le séjour de 20 m² d’un duplex, et dans le séjour de 25 m² de l’appartement B02 (+25% de surface à chauffer) ? Un choix proportionnel aurait été d’installer un radiateur de 1250W dans le B02.
Le fait de mettre un radiateur de 1000 watts corrrespond à la puissance la plus proche des déperditions dans le cas d’un séjour de 20 m2 les déperditions sont de l’ordre de 750 à 800 watts et pour le séjour de 25m2 cela correspondra à environ 950 watts maxi donc la puissance de 1000 watts peut encore convenir. Il faut comprendre que nous sommes sur des bâtiments très isolés et que les niveaux de puissances n’ont rien à voir avec ce que l’on a pu connaitre ne serait ce qu’avec la RT 2005.
-
Bonjour Monsieur Caudal,
j'ai pris en compte votre demande et je vais y répondre points par points.
Au premier abord, les ratios surfaces/puissances paraissent faibles mais comme vous le suggère le promoteur, seul un bilan thermique permet de valider ces puissances. Certains facteurs comme la région, le type de logement, l'isolation, l'orientation sont autant de paramètres qui influent sur les puissances à installer. Seul une étude thermique par un bureau d'étude thermique pourra vous confirmer les puissances à installer.
Si vous souhaitez installer plus de puissance, la consommation électrique ne baissera pas forcément car les déperditions à combler du logement restent les mêmes seulement, avec des radiateurs plus puissants, vous gagneriez en temps de montée en température et en confort.