    Bonjour Monsieur Cagnat,

    le bip sans code erreur est lié à la coupure d'alimentation de votre chauffe-eau.

    Tout d'abord votre artisan doit acquitter ce bip en créant un code erreur 7 (Erreur ACI). Pour cela, il faut couper l'alimentation du chauffe-eau, retirer le capot en façade, déconnecter le connecteur ACI (Points bleus), remettre l'alimentation, attendre l'erreur 7, remettre le connecteur et attendre l'acquittement de l'erreur 7.

    En parallèle, nous conseillons de faire remplacer la carte de régulation par votre installateur.

    Nous vous rappelons que toute intervention sur le réseau électrique doit se faire par une personne possédant les habilitations électriques et/ou frigorifique

    Merci de votre confiance