AEROMAX 3 270L HC/HP mais PAC tourne tout le jour

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Passani,

    le mode Auto permet de faire fonctionner en priorité la pompe à chaleur puis l'appoint en relais en cas de manque d'eau chaude. Ce mode garantie un volume d'eau chaude suffisant en toute saison. 

    Dans le cas d'un abonnement heures creuses, le chauffe-eau optimisera la chauffe durant le créneau au tarif réduit en priorisant le fonctionnement de la pompe à chaleur et de l'appoint en cas de besoin. Dans certains cas (sous-tirage d'eau chaude le matin par exemple), la pompe à chaleur peut dépasser les 8 heures de fonctionnement pour atteindre à nouveau la consigne souhaitée.

    Je vous suggère de contacter votre installateur afin de vérifier que:

    - le câble 2G0.75 mm²chauffe-eau soit bien branché sur le contacteur HC/HP . Attention, pas de branchement du câble 3G1.5 mm² sur le contacteur HC/HP. (voir schéma ci-dessous)

    - le chauffe-eau soit bien paramétré sur les heures creuses (voir copie de notice ci-dessous)

    - les températures d'échanges entre l'air entrant et l'air refoulé (T01 et T02) soient ~ 10°c

     

    Merci de votre confiance,

     

     

     